все правильно, в сетевой фильтр нельзя вставлять) Имею очень печальный опыт, вплоть до взрыва)) Порвало БП и нафиг сгорел ибп, дыму было как буд то дымовую шашку заюзали. Воняло месяц, а то и больше.
|
|
|
Antonian
очень важный палитолаг
Возраст: 38
: Kiev,Ukraine
С нами с 18.10.03
Посты: 9148
|
|
|
1o4ka
капитан
: Тульская область
С нами с 27.01.10
Посты: 941
|
связка СФ SVEN Platinum Pro -> IPPON Smart Power Pro 1400 -> computer работает больше 3 лет. Без проблем.
Ясно, автритетное мнение получено.
Теперь если возникнет необходимость буду подключать более ёмкую батарею без опасений.
в пределах +/- 20% по току можно, а вот больше...
А можеш спросить у него (zelya) про фильтр между ИБП и компом.
а зачем ставить фильтр между ИБП и компом? Чтобы запитать как можно больше устройств? Питай наиболее дорогие. Не факт, что на выходе у ИБП нет каких-нить предохранителей банально ограничивающих нагрузку.
ЗЫ. ...но я конешна не работаю в сервис центре. ..
Отредактировано 1o4ka 06.05.11 14:28. Причина редактирования: Причина не указана.
|
|
|
Popilon
enfant terrible
Возраст: 36
: Киев, соломенский
С нами с 06.10.09
Посты: 4164
|
Закоротило что-то. Сначало вырубило пробки, ну я думаю, видимо скачек и пошел включил их. Прихожу, включаю ибп, все ок. Потом включаю комп. Рвануло сразу)) Причем БП взорвался довольно громко. ИБП просто вырубился, но начал вонять. У меня после этого инцидента сгорела мать, проц и кажется память, но я уже не помню всех мертвецов, мать и проц точно. Какой БП был я помню) "Хай павер голд драгон". ИБП был "Повер ком империал серия".
|
|
|
NuboPKM
сержант
С нами с 27.12.10
Посты: 147
|
а зачем ставить фильтр между ИБП и компом? Чтобы запитать как можно больше устройств? Питай наиболее дорогие. Не факт, что на выходе у ИБП нет каких-нить предохранителей банально ограничивающих нагрузку.
ЗЫ. ...но я конешна не работаю в сервис центре. ..
Всё просто, у меня розетка на даче довольно далеко от компа и фильтр втыкать в ИБП я хочу в качестве удленнителя, чтобы не покупать просто удленнитель или делать новую розетку.
А ограничители по нагрузке есть наверно у всех ИБП. Вот мой 400 ВА, что примерно 250 Ватт я перегружать не собираюсь, да и нечем.
|
|
|
1o4ka
капитан
: Тульская область
С нами с 27.01.10
Посты: 941
|
так почему бы фильтром от розетки не дотянуть до компа, далее грузануть от него ИБП и компьютерную мишуру ?
|
|
|
NuboPKM
сержант
С нами с 27.12.10
Посты: 147
|
так почему бы фильтром от розетки не дотянуть до компа, далее грузануть от него ИБП и компьютерную мишуру ?
Такой вариант упомянут как запретный в инструкции к бесперибойнику и у одного товарища отписавшегося в этой теме был печальный опыт такой эксплуатации.
|
|
|
1o4ka
капитан
: Тульская область
С нами с 27.01.10
Посты: 941
|
так почему бы фильтром от розетки не дотянуть до компа, далее грузануть от него ИБП и компьютерную мишуру ?
Такой вариант упомянут как запретный в инструкции к бесперибойнику и у одного товарища отписавшегося в этой теме был печальный опыт такой эксплуатации.
мне показалось или там написано, что нельзя использовать связку ИБП-фильтр-Комп? Я же предлагаю связку фильтр-ИБП-Комп
ЗЫ. пока искал инфу на этот ИБП пришла в голову мысль. Может у этого ИБП слишком большой пусковой ток, и они бояться, что фильтр будет гасить его?
Отредактировано 1o4ka 06.05.11 16:07. Причина редактирования: Причина не указана.
|
|
|
NuboPKM
сержант
С нами с 27.12.10
Посты: 147
|
Пусковой ток. В таких тонкостях не силён. Но могу предположить, что какиенибуть особенные пусковые характеристики могут быть у ИБП с двойным преобразованием, а у простых, где переключение происходит тупым перекидыванием реле их быть не должно.
|
|
|
1o4ka
капитан
: Тульская область
С нами с 27.01.10
Посты: 941
|
не. ESка это бюджетная серия у APC. А может быть при подключении до ИБП фильтра, он будет являться нагрузкой для ИБП и поэтому не будет работать функция энергосбережения. Может из-за этого.
|
|
|
Antonian
очень важный палитолаг
Возраст: 38
: Kiev,Ukraine
С нами с 18.10.03
Посты: 9148
|
Пусковой ток. В таких тонкостях не силён. Но могу предположить, что какиенибуть особенные пусковые характеристики могут быть у ИБП с двойным преобразованием, а у простых, где переключение происходит тупым перекидыванием реле их быть не должно.
Пусковой ток - понятие достаточно клевое :))) На самом то деле можно подключать все как угодно и в каком угодно порядке... надо только соблюдать следующее... - Если у тебя слабый ИБП, а точнее если ты допустим уже перешел на питание от ИБП и у тебя (что мало вероятно) ЭЛТ монитор - не дай бог тебе его выключить и включить :)))
Суть идеи такова, чтобы не допускать серьезных перегрузок по току
|
|
|
NuboPKM
сержант
С нами с 27.12.10
Посты: 147
|
Бюджетная серия, так я и говорю - "переключение происходит тупым перекидыванием реле".
Да не, нагрузка это всё что после, тут скорей всего какиенибуть "обратные токи" и подобная электрическая лабуда которая будет попадать в фильтр с неправильной стороны, он будет их гасить, а бесперебойник постоянно переключатся с батареи на сеть, что ему на пользу конечно не пойдёт.
Что ты имееш в виду под энергосбережением?
Выше ты писал, что у тебя сначала Свин, а потом Иппон. Свин надо понимать это фильтр, а Иппон - ИБП.
Можеш попробывать интересующий меня вариант.
|
|
|
NuboPKM
сержант
С нами с 27.12.10
Посты: 147
|
Пусковой ток - понятие достаточно клевое :))) На самом то деле можно подключать все как угодно и в каком угодно порядке... надо только соблюдать следующее... - Если у тебя слабый ИБП, а точнее если ты допустим уже перешел на питание от ИБП и у тебя (что мало вероятно) ЭЛТ монитор - не дай бог тебе его выключить и включить :)))
Суть идеи такова, чтобы не допускать серьезных перегрузок по току
Я консерватор до мозга костей и у меня как раз кинескопный монитор, несколько месяцев назад из Москвы заказывал, ну не могу на ширпотребных ЖК работать, а 40-50 тышь на нормальный жидкий кристалл нет.
Не допускать серьезных перегрузок по току.
Это того, что сазано в инструкции - 400 ВА/250 Ватт?
|
|
|
Француз
пустота
Возраст: 33
: Южная столица (UA)
С нами с 29.05.08
Посты: 2282
|
|
|
1o4ka
капитан
: Тульская область
С нами с 27.01.10
Посты: 941
|
Бюджетная серия, так я и говорю - "переключение происходит тупым перекидыванием реле".
Да не, нагрузка это всё что после, тут скорей всего какиенибуть "обратные токи" и подобная электрическая лабуда которая будет попадать в фильтр с неправильной стороны, он будет их гасить, а бесперебойник постоянно переключатся с батареи на сеть, что ему на пользу конечно не пойдёт.
Что ты имееш в виду под энергосбережением?
Выше ты писал, что у тебя сначала Свин, а потом Иппон. Свин надо понимать это фильтр, а Иппон - ИБП.
Можеш попробывать интересующий меня вариант.
у этой серии есть фича с энергосбережением. Типа, когда на выходе нагрузка отсутствует ИБП отключает этот порт. ХЗ как на этом экономится, но в журнале от APC (каждый месяц приходят нам - мы APC часто используем) написано про
такую фишку
Да. у меня фильтр Свен, потом ИБП Иппон, потом комп. попробовать что? Могу
|
|
|
NuboPKM
сержант
С нами с 27.12.10
Посты: 147
|
Попробывать наоборот - сначло Иппон, а потом для большей точности несколько моделей фильтров.
|
|
|
Tester_1
генералиссимус
Возраст: 47
: Kovel,Ukraine
С нами с 10.11.03
Посты: 13415
|
Отвертка, кусачки, удаление из фильтра кондеров и ферритов.
Проблемы исчерпаны.
|
|
|
Antonian
очень важный палитолаг
Возраст: 38
: Kiev,Ukraine
С нами с 18.10.03
Посты: 9148
|
Отвертка, кусачки, удаление из фильтра кондеров и ферритов.
Проблемы исчерпаны.
Тестер - ну ты вот как вечно придешь всю романтику испортишь :)))
Ну а как же словить искры от вздувшегося кондера??? куда ж без трескота от слабых феритов и еще слабее меди накрученной на ней? :))) ты не романтик ей богу :)))
|
|
|
1o4ka
капитан
: Тульская область
С нами с 27.01.10
Посты: 941
|
попробовал. Поставил УПС на розетку, в него врубил фильтр. повесил системник на фильтр (больше на один выход не решился вешать). Пришлось, правда, кабель перепаять (у моей УПС розетки IEC 320). выходные проработал, свет не отключали.
|
|
|
NuboPKM
сержант
С нами с 27.12.10
Посты: 147
|
У меня тоже нормально.
Вчера на дачу приехал. ИБП в розетку, в него пилот, в пилот свин, а в свин системник, колонки и моник, 15 часов - полёт нормальный.
|
|
|